On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 20.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.13 22:48. Заголовок: Расчет емкости аккумулятора


Здравствуйте.
В соотв. с нормативными требованиями, проектировщик должен сделать расчет емкости аккумуляторной батареи.
В соответствии с п. А.6.8.3 ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009 - не могли бы Вы сделать "пример" расчета для системы ПС Омега с учетом требований 30 (72) часов в режиме "Норма" и 0,5 часов в режиме "Тревога".

В документации есть информация о потреблении извещателей в обоих режимах, но нет данных на ПУ-П.
И тут есть 2 варианта расчета:
1. Простой. ПУ-П потребляет в режиме "норма" максимум ХХ мА, в режиме "Тревога" максимум YYY мА. Независимо от кол-ва извещателей (хоть 1, хоть все линии по 60 извещателей).
2. Правильный?. ПУ-П потребляет в режиме "норма" ХХ мА, в режиме "Тревога" YYY мА. А далее добавляем извещатели, например 200 шт. по 0,3 мА в "норма" и 200 шт. по 6 мА в режиме "Тревога"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет


Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет