ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.12 11:35. Заголовок: Управление дымоудалением


ДБН В.2.5-56-2010
9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах).
Автоматический режим через БРВУ. Дистанционній режим от кнопок через КА и БКА.

Вопрос как реализовать дистанционній пуск с пожарного поста??? Возможно ли это на базе оборудования "Омега".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 32 , стр: 1 2 3 All [только новые]





Сообщение: 2
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 05:38. Заголовок: Автоматический режим..


Автоматический режим: любое реле системы, включая БКА, дистанционный через кнопки КА и БСА или ИПРА(адресный ручной), с поста- через меню прибора или кнопки КА и БСА. В настоящий момент в разработке прибор индикации и управления на 8/16/24 направления, решающий данную задачу в более удобной форме. Начало поставок ориентировочно конец сентября, начало октября.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 18:15. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438, этот прибор очень хорошая разработка. Если будет возможность, то сделайте чтобы можно было подшить побольше приборов. Я сейчас пытаюсь на вашем оборудовании жилой дом запроектировать, там 4 корпуса по 25 этажей, на каждом этаже дымоудаление. Ваше оборудование пока перфектное по цене качеству.


Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 18:17. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438 а расскажите более понятно про КА.
Это кнопка в шлейфе ставиться и не занимает адрес? Если так то как запроектировать через нее сработку? Сколько таких кнопок можно в шлейф поставить? На ней можно написать любой текст???

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 11:00. Заголовок: Для alex


До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании.
Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 14:43. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438 Вы говорите "До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3". Я думал что правильно один ПУ, а остальные ППКП. О том что можно объеденить несколько ПУ слышу впервые. Это регулируеться прошивкой?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 14:49. Заголовок: Управление дымоудалением


БСА это интересно, но 4 адреса занимает, так что есть плюсы, а есть минусы. Проще взять ручник, подписать его дымоудаление например, запрограмировать адрес и получим +3 адреса и ручной дистанционный пуск системы дымоудаления.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.12 10:38. Заголовок: Именно так, до 4-х п..


Именно так, до 4-х приборов(точнее систем) можно объединить в систему главный-подчиненные. Данная возможность реализована в приборах серии F c версией ПО V03...(в данный момент поставляются только такие).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.12 10:43. Заголовок: БСА часто используют..


БСА часто используются для подключения пожарных кранов, для контроля вскрытия пожарных шкафов, поэтому если один канал остается не использован, то туда можно подключить кнопку запуска пожаротушения, т.е вопрос применения БСА необходимо рассматривать в каждом конкретном случае.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.12 12:55. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438
у нас есть объект, там установлено оборудование на разые секции дома такого плана:

ПУ-П / ППУ-ПТ / ПУ-П / ПУ-П / ППУ-ПТ / ППКП-П --- такая конфигурация оборудования, можно все это соединить в одну систему? Или что-то нужновыбросить?

Еще планируеться расширитьэту же систему на 2 штуки ППКП-П.
Как правильно все скомпоновать на существующем оборудовании с минимальными вложениями в приборы управления?

На Ваш номер 0977131438 можно звонить нашему пусконаладчику?

Заранее благодарен

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.08.12 11:03. Заголовок: Если оборудование уж..


Если оборудование уже установлено и не F-серии, то объединить можно только с помощью компьютера. Для расширения нет никаких препятствий. Конечно можно звонить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.09.12 15:08. Заголовок: Управление дымоудалением


А вот и снова я
Ребята, это караул. Вопрос такой у меня.
Как контролировать положение клапана дымоудаления?
Как открыть уже разжевали, сигнал пошел, как снять сигнал с клапана, что он открылся? Нужен входящий сигнал именно от клапану в систему, что клапан точно открылся, как это сделать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.12 10:35. Заголовок: У БКА дополнительно ..


У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.12 11:08. Заголовок: На счет БСА я так и ..


На счет БСА я так и думал, а то что и БКА поможет это гуд.
Тут есть маленькое но. Наверное прийдеться шлейф в котом установлены БКА тянуть кабелем Е30

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 09:46. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА



При подключении датчиков положения клапанов на БСА (БКА) (как подшлейфы)
ПУ-П не будет выдавать сигнал "Пожар" при сработке подшлейфов, а то не адекватно отображение сигналов открыт/закрыт. И что бы не учавствовал в выдаче сигналов "Пожар" на исполнительные устройства через реле.
Задача: надо принять сигнал о сработке типа "технологический шлейф" (как у Болида) и включить определенное реле в системе.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 09:54. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании.
Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ)



Ну и схемочку бы такого объединения - подключения или принципиальную (хотя бы структурную).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 32 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет