ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.12 12:44. Заголовок: Тушение на 8 направлений


Здравствуйте, есть помещение, нужно потушить 8 напрвлений. На Омеге возможно. Скажите, Вы наверное сталкивались с такиим уже. Есть ли у Вас схема соединений? Возможно ли ее почутить от Вас?
Заранее благодарен

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]





Сообщение: 1
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 05:27. Заголовок: Для реализации 8-нап..


Для реализации 8-направлений тушения необходимо следующее оборудование: прибор ПУ-П с прошивкой ПТ, 2 БДУ4 и 8 БДУ(по одному на каждое направление) плюс безадресные кнопки <ПУСК ТУШЕНИЯ> <РУЧНОЙ> и <СТОП ТУШЕНИЕ>(если необходимо). Все приборы соединяються по шинам А1/В1 и А2/В2. БДУ4 устанавливаються возле прибора ПУ-П и обеспечивает индикацию и управление для 4-х направлений каждый(питание 12В можно взять с ПУ-П), БДУ устанавливаються в зоне тушения: имеет на борту 5 реле с программируемыми функциями(пуск, табло и т.д) и 6 входов для подключения датчиков и кнопок. Питания ~220В, встроенный аккумулятор. Для активации тушения может выдать 12В, 1A во внешнюю среду.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 18:07. Заголовок: Управление дымоудалением


Видел где то у Вас на схемах БДУ подключенный прямо в шлейф. Объясните сие решение.
На сколько я понимал ранее, то пуск пожтушения через БДУ возможно с любых адресных датчиков прописанных при пусконаладке системы.
тут вы описываете что БДУ подключаеться через RS-485, питания ~220В, встроенный аккумулятор.

Аккумаляторы идут с приборами (ПУ-П, БРВУ, БДУ и т д) или нужно заказывать дополнительно для устройств Омега?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 11:05. Заголовок: БДУ подключалось в ш..


БДУ подключалось в шлейф в системах сертификации 2007-2011. Сейчас, в связи с появившимися новыми требованиями, сертифицированно такое решения, как я описал. Аккумуляторы идут в комплекте ко всем приборам

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 11:07. Заголовок: Пуск пожаротушения в..


Пуск пожаротушения в автоматическом режиме возможен с любых извещателей, приписанных к зоне. В ручном- либо с БДУ4, либо с кнопки ПУСК зонального БДУ, либо с меню прибора

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 04.07.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 13:25. Заголовок: может объединить эти..


может объединить эти темы? http://proektao.unoforum.ru/?1-4-0-00000007-000-0-0-1343800366

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 14:50. Заголовок: Управление дымоудалением


voeks, не стоит. Тут направленно вопрос поставлен.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 30.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 18:44. Заголовок: Здравствуйте. Если н..


Здравствуйте. Если нужно 6 направлений пожаротушения, достаточно ли будет прибора ППУ-ПТ (2 напр) + БДУ4 (4 напр) + 6 шт БДУ???

И еще, в руководстве по эксплуатации на Омегу (ЕКВН.425629.011 РЭ от 2011 г) ничего не сказано о наличии функции пожаротушения у прибора ПУ-П , и о наличии пршивки ПТ. При этом на схеме соединений присутствует БДУ и пожаротушение...

В старой инструкции на прибор ППУ-ПТ, в алгоритме пожаротушения, описано поведение прибора при нажатии на кнопку БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ - в новом руководстве (ЕКВН.425629.016 РЭ от 2012 г) этого нет...

Пришел к выводу, что представленная на сайте документация имеет неточности и расчитана на очень подготовленного человека, самостоятельно новичку разобраться практически нереально

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 18.07.12
Откуда: Киев
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.13 17:34. Заголовок: Здравствуйте! Ответ ..


Здравствуйте!
Ответ процитирую от Igor0977131438, только для вашего случая:
Для реализации 6-ти направлений тушения необходимо следующее оборудование: прибор ПУ-П с прошивкой ПТ, 2 БДУ4 и 6 БДУ (по одному на каждое направление) плюс безадресные кнопки <ПУСК ТУШЕНИЯ> <РУЧНОЙ> и <СТОП ТУШЕНИЕ>(если необходимо). Все приборы соединяются по шинам А1/В1 и А2/В2. БДУ4 устанавливаются возле прибора ПУ-П и обеспечивает индикацию и управление для 4-х направлений каждый(питание 12В можно взять с ПУ-П), БДУ устанавливаются в зоне тушения: имеет на борту 5 реле с программируемыми функциями (пуск, табло и т.д) и 6 входов для подключения датчиков и кнопок. Питания ~220В, встроенный аккумулятор. Для активации тушения может выдать 12В, 1A во внешнюю среду.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 218
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет