ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.12 09:56. Заголовок: Программа БПИ под ОС Windows


Добавлена программа UCDWin v1.0.1 для блока проверки извещателей под ОС Windows XP/Vista/7/8.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]





Сообщение: 8
Зарегистрирован: 04.07.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.13 20:30. Заголовок: что за блок и с чем ..


что за блок и с чем его едят?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 29.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.13 09:58. Заголовок: 1 Назначение и облас..


1 Назначение и область применения
1.1 БПИ предназначен для диагностики адресных пожарных извещателей следующих
типов:
- дымовых ИПДОТА, СПДОТА (всех исполнений);
- тепловых ИПТМА, ИПТМДА и СПТТА (всех исполнений);
- пламенных ИППА, СППТА (всех исполнений);
- ручных ИПРА, СПРА (всех исполнений);
- блоков коммутации БКА (всех исполнений);
- блоков приемно-контрольного промежуточного адресного БПКПА, БПА (всех
исполнений);
- блоков сопряжения БСА (всех исполнений).
1.2 БПИ позволяет выполнить следующие операции:
- запрограммировать адрес извещателя;
- проверить работоспособность извещателя;
- проверить исправность единичного индикатора извещателя;
- проверить исправность оптопары в дымовом извещателе;
- проверить линию связи на отсутствие “КЗ”;
- провести диагностику отдельного шлейфа на типы подключенных извещателей;
- проверить работоспособность извещателей в шлейфе;
- изменить состояние подшлейфов блоков БКА, БСА, БПКПА и БПА.
Подробнее здесь.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 10.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.13 21:55. Заголовок: Добрый день!интересу..


Добрый день!интересует 1 вопрос как провести диагностику отдельного шлейфа точнее как его подключить к БПИ!! датчик по одному видит и програмирует а вот целый шлейф нет не могу посмотреть сколько и каких извещателей в шлейфе!!!просто остался в наследство 20эт дом на 3 секции без документации(есть кое какая но не соответствует на 70%)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 29.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.13 10:37. Заголовок: Возможны две причины..


Возможны две причины.
1. В настройках режимов сервис (ALT+F4) и диагностика (ALT+F5) установлен режим "ОСТАНОВКА НА ПЕРВОМ НАЙДЕНОМ", его нужно отключить, там же устанавливается диапазон проверяемых адресов.
2. Не хватает мощности БПИ для проверки всего шлейфа. Лечится разбитием шлейфа на несколько частей и проверкой их по отдельности.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 10.04.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.13 18:51. Заголовок: при подключении щлей..


при подключении щлейфа на БПИ индикатор питания просаживаеться по яркости(наверное да,не хватает мощности ПБИ)Завтра попробую розделить шлейф!!!если по 30 датчиков розбить видеть буде??илинадо поменьше??

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 177
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет