Произошла сработка пожаротушения, в памяти событии написано - активация аспт и адрес 02\79 . Как такое возможно? Причем 02 шлеиф не относится к зонам пожаротушения
Отправлено: 20.02.13 11:45. Заголовок: Коды устройства 1....
Коды устройства 1..60 извещатели, выше - коды реле дополнительных устройств , входов БДУ и т.д Код 78 - вход ПОДАЧА ОТВ на БДУ. Какой серии прибор и версия ПО?
Отправлено: 13.03.13 16:14. Заголовок: да, и опять уточнени..
да, и опять уточнение , аппарат 2011 года.
запуск из меню не значит запуск с кнопки ручного пуска на ППК-ПТ ? извиняюсь за множество вопросов ), в принципе с вашим оборудованием работаем несколько лет , но только монтаж, а вот теперь при обслуживании непременно возникают вопросы
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 72
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет