ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.12 11:35. Заголовок: Управление дымоудалением


ДБН В.2.5-56-2010
9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах).
Автоматический режим через БРВУ. Дистанционній режим от кнопок через КА и БКА.

Вопрос как реализовать дистанционній пуск с пожарного поста??? Возможно ли это на базе оборудования "Омега".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 32 , стр: 1 2 3 All [только новые]





Сообщение: 2
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 05:38. Заголовок: Автоматический режим..


Автоматический режим: любое реле системы, включая БКА, дистанционный через кнопки КА и БСА или ИПРА(адресный ручной), с поста- через меню прибора или кнопки КА и БСА. В настоящий момент в разработке прибор индикации и управления на 8/16/24 направления, решающий данную задачу в более удобной форме. Начало поставок ориентировочно конец сентября, начало октября.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 18:15. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438, этот прибор очень хорошая разработка. Если будет возможность, то сделайте чтобы можно было подшить побольше приборов. Я сейчас пытаюсь на вашем оборудовании жилой дом запроектировать, там 4 корпуса по 25 этажей, на каждом этаже дымоудаление. Ваше оборудование пока перфектное по цене качеству.


Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.08.12 18:17. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438 а расскажите более понятно про КА.
Это кнопка в шлейфе ставиться и не занимает адрес? Если так то как запроектировать через нее сработку? Сколько таких кнопок можно в шлейф поставить? На ней можно написать любой текст???

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 11:00. Заголовок: Для alex


До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании.
Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 14:43. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438 Вы говорите "До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3". Я думал что правильно один ПУ, а остальные ППКП. О том что можно объеденить несколько ПУ слышу впервые. Это регулируеться прошивкой?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.08.12 14:49. Заголовок: Управление дымоудалением


БСА это интересно, но 4 адреса занимает, так что есть плюсы, а есть минусы. Проще взять ручник, подписать его дымоудаление например, запрограмировать адрес и получим +3 адреса и ручной дистанционный пуск системы дымоудаления.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.12 10:38. Заголовок: Именно так, до 4-х п..


Именно так, до 4-х приборов(точнее систем) можно объединить в систему главный-подчиненные. Данная возможность реализована в приборах серии F c версией ПО V03...(в данный момент поставляются только такие).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.12 10:43. Заголовок: БСА часто используют..


БСА часто используются для подключения пожарных кранов, для контроля вскрытия пожарных шкафов, поэтому если один канал остается не использован, то туда можно подключить кнопку запуска пожаротушения, т.е вопрос применения БСА необходимо рассматривать в каждом конкретном случае.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.08.12 12:55. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438
у нас есть объект, там установлено оборудование на разые секции дома такого плана:

ПУ-П / ППУ-ПТ / ПУ-П / ПУ-П / ППУ-ПТ / ППКП-П --- такая конфигурация оборудования, можно все это соединить в одну систему? Или что-то нужновыбросить?

Еще планируеться расширитьэту же систему на 2 штуки ППКП-П.
Как правильно все скомпоновать на существующем оборудовании с минимальными вложениями в приборы управления?

На Ваш номер 0977131438 можно звонить нашему пусконаладчику?

Заранее благодарен

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.08.12 11:03. Заголовок: Если оборудование уж..


Если оборудование уже установлено и не F-серии, то объединить можно только с помощью компьютера. Для расширения нет никаких препятствий. Конечно можно звонить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.09.12 15:08. Заголовок: Управление дымоудалением


А вот и снова я
Ребята, это караул. Вопрос такой у меня.
Как контролировать положение клапана дымоудаления?
Как открыть уже разжевали, сигнал пошел, как снять сигнал с клапана, что он открылся? Нужен входящий сигнал именно от клапану в систему, что клапан точно открылся, как это сделать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.12 10:35. Заголовок: У БКА дополнительно ..


У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.09.12 11:08. Заголовок: На счет БСА я так и ..


На счет БСА я так и думал, а то что и БКА поможет это гуд.
Тут есть маленькое но. Наверное прийдеться шлейф в котом установлены БКА тянуть кабелем Е30

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 09:46. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА



При подключении датчиков положения клапанов на БСА (БКА) (как подшлейфы)
ПУ-П не будет выдавать сигнал "Пожар" при сработке подшлейфов, а то не адекватно отображение сигналов открыт/закрыт. И что бы не учавствовал в выдаче сигналов "Пожар" на исполнительные устройства через реле.
Задача: надо принять сигнал о сработке типа "технологический шлейф" (как у Болида) и включить определенное реле в системе.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 09:54. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании.
Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ)



Ну и схемочку бы такого объединения - подключения или принципиальную (хотя бы структурную).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 10:11. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
Автоматический режим: любое реле системы, включая БКА, дистанционный через кнопки КА и БСА или ИПРА(адресный ручной), с поста- через меню прибора или кнопки КА и БСА. В настоящий момент в разработке прибор индикации и управления на 8/16/24 направления, решающий данную задачу в более удобной форме. Начало поставок ориентировочно конец сентября, начало октября.



И на водяное ПТ заодно (индикация - задвижка - откр./закр. и т.п. - подключение контактов через БСА/БКА) ну типа мнемосхемы на светодиодах разных цветов с возможностью программирования каждого отдельного элемента индикации (как у Фотона только с большими возможностями), и желательно элементы управления авт/дист/местн, пуск, стоп и т.п.

P.S. Так что прибор вышел в серию?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.12 13:30. Заголовок: Прибору ПУ-П соединя..


Прибору ПУ-П соединяются между собой по линиям А3/B3. Можно подключить до 4-х систем. В меню ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/НАСТРОЙКИ пункт МЕЖСИСТЕМНАЯ: для одного прибора выбрать ГЛАВН., для остальных ПОДЧ. 1(, 2, 3). На главной странице добавлена файл справки по прибору ПУ. Там это описано. С уважением.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.12.12 13:39. Заголовок: Панель индикации раз..


Панель индикации разработана. Включает в себя до 24 свободно программируемых светодиода и 24 кнопки. Входит в адресное пространство ППКП, т.е. можно ставить несколько в систему(правда за счет ППКП ). На данный момент доступно, как дополнительное нестандартное оборудование. На днях описание данного девайса включу в файл справки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 30.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.13 16:23. Заголовок: Были уже случаи прим..


Были ли уже случаи применения панели индикации на объектах? Если да, то не было ли проблем при сдаче объекта с пожарными по поводу применения не сертифицированного оборудования?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.03.13 06:41. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
На днях описание данного девайса включу в файл справки.


Где?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 29
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.13 08:14. Заголовок: Панель индикации сей..


Панель индикации сейчас готовится к сертификации(ТУ, официоз и прочее). Ориентировочный срок - июнь месяц. С уважением.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.04.13 18:48. Заголовок: Igor0977131438 пишет..


Igor0977131438 пишет:

 цитата:
Панель индикации сейчас готовится к сертификации(ТУ, официоз и прочее). Ориентировочный срок - июнь месяц


Если со светодидиками - то желательно разноцветными (красный/зеленый/желтый и другие по возможности), нужно отображать текущее состояние технологических подшлейфов (задвижка открыта/закрыта, сработала установка и т.п.), желательно программируемый звук в зависимости от поступившего сигнала (звук: есть/нет/с определённой частотой или тональностью)

Если конкструктив готов - дайте хоть неофициальную версию посмотреть, на будующее надыть

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 33
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.13 07:21. Заголовок: Панель индикации физ..


Панель индикации физически составляется из трех плат по 8 светодиодов, 8 кнопок каждая. Возможны модификации 8,16,24, каждая плата может выпускаться со светодиодами зеленого, желтого или красного цвета, т.е при если при заказе будет указано ЕКВН....../123, то панель будет включать 8 зеленых светодиодов, 8 желтых светодиодов и 8 красных. Если ЕКВН....../22 - 16 светодиодов желтого цвета. Панель выполнена в корпусе ППКП. Для системы представлятся как ППКП к 1-й линии которого подключены 24 одноадресных БКА и 24 кнопок по типу БСА.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 30.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.08.13 16:22. Заголовок: Как продвигается сер..


Как продвигается сертификация панели индикации? когда можно будет применять?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 35
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.13 12:23. Заголовок: Панель индикации уже..


Панель индикации уже поставляется заказчикам, как нестандартное оборудование. Сертификация, как я понимаю будет приурочена к осенней выставке, но вообщем-то это уже не мой уровень компетенции . Точнее можете узнать у нашего директора, Попова Григория Павловича (тел.0675781809). Не забудьте и со мной поделится добытой информацией

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 20.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.14 13:32. Заголовок: Добрый день,столкнул..


Добрый день,столкнулся с ситуацией когда нужно сделать задержку на закрытие клапана(вентилятор крутиться по инерции клапан закрывается раньше) но после сброса сбрасываются все сценарии подскажите есть ли варианты?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 41
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.02.14 09:24. Заголовок: При сбросе прибора в..


При сбросе прибора все реле размыкаются, поэтому скорее всего вариантов задержки закрытия клапана со стороны системы при сбросе нет. Предусмотреть отдельную кнопку для приведения в исходное состояние технических средств (вентиляторов, клапанов, табло), т.е. сначала нажимается кнопка (запускается сценарий), а затем через некоторое время сбрасывается система.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 21.10.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.10.14 21:03. Заголовок: До 4-х приборов ПУ м..


До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. (c)

Есть 2 ПУ. Подключены по А3/В3. Но они не видят друг друга. Как сделать 1 главным, второго подчиненным?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 42
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.14 14:45. Заголовок: МЕНЮ/ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ..


МЕНЮ/ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/НАСТРОЙКИ кнопкой ВЫБОР перевести мигающий "курсор" на МЕЖСИСТЕМНАЯ НЕТ и кнопками СТРЕЛКА ВВЕРХ на одном ПУ установить ГЛАВН., а на втором - ПОДЧ#1. Нажать кнопку ВВОД. При сбросе главного подчиненный тоже должен перейти в состояние СБРОС. Для того, чтобы главный отображал события подчиненного необходимо:
1.Считать на SD-карточку конфигурацию подчиненного(МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/СЧИТАТЬ ИЗ ПУ/ПРИЕМНИК SD-КАРТА.../).
2.Записать считанную конфигурацию в главный ПУ. (МЕНЮ/ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/КОНФИГ.ПОДЧИНЕННЫХ/ЗАПИСАТЬ В ГЛАВНЫЙ ПУ-П КОНФИГУРАЦИЮ ПОДЧ#1)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 44
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.14 15:29. Заголовок: В дополнение: при сч..


В дополнение: при считывание конфигурации на карточке в корне обязательно должен быть файл CONFIG.BIN в виде шаблона. В программе ОмегаКонфигуратор надо создать любую новую или использовать любую ранее созданную конфигурацию и сохранить ее на SD-карточку с именем CONFIG.BIN (по умолчанию) в виде шаблона

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.12.16 21:26. Заголовок: Как сделать что б ре..


Как сделать что б реле БКА отрабатывало импульсно (на 1-3с. и опять возвращалось в предыдущее состояние)?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 06.05.21
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.05.21 12:25. Заголовок: Добрый день. Спасибо..


Добрый день. Спасибо всем за информацию. У нас не настолько серьёзное производство, но в вытяжке нуждаемся. Нашли вот еще интересную статью http://www.0532.ua/list/299666 . Очень хорошо все изложено, в плане ознакомительной информации. Но все-таки, планируем обратиться в проектную организацию, для расчета притока и вытяжки, иначе результата желаемого не будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 32 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 32
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет