ссылка на сообщение  Отправлено: 20.11.13 23:48. Заголовок: Потребление ПУ-П и пр. оборудования.


Здравствуйте.
В соотв. с нормативными требованиями, проектировщик должен сделать расчет емкости аккумуляторной батареи.
В соответствии с п. А.6.8.3 ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009 - необходим ток потребления приборов при питании от аккумуляторов.

В документации есть информация о потреблении извещателей в обоих режимах (норма/тревога), но нет данных на ПУ-П и т.п.

Возможно, есть 2 варианта расчета "потребления" ПУ-П:
1. ПУ-П потребляет в режиме "норма" максимум ХХ мА, в режиме "Тревога" максимум YYY мА. Независимо от кол-ва извещателей (хоть 1, хоть все линии по 60 извещателей).
Тогда ХХ мА * 30 часов +YYY мА * 0,5 часа= Емкость аккумулятора.
2. ПУ-П потребляет в режиме "норма" ХХ мА, в режиме "Тревога" YYY мА. А далее добавляем извещатели, например 200 шт. по 0,3 мА в "норма" и 200 шт. по 6 мА в режиме "Тревога"?
Тогда (ХХ мА + 200 извещат. * 0,3 мА ) * 30 часов + (YYY * мА + 200 извещат. * 6 мА) 0,5 часа= Емкость аккумулятора.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 14 [только новые]





Сообщение: 35
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.11.13 14:33. Заголовок: eugene333ua пишет: ..


eugene333ua пишет:

 цитата:
В соотв. с нормативными требованиями, проектировщик должен сделать расчет емкости аккумуляторной батареи.



На сколько я понимаю, приборы получили сертификаты соответсвия согласно ДБН где указано требования по електропитанию что и а ДБН-56?
Если же это так, то акуммуляторные батареи (АБ), которые компания продавец поставляет вместе с ППКП должны соответствовать заявленным значениям, и должны быть расчитаны на максимальную нагрузку.
Исходя из этого, требования по рассчету АБ это просто очередное требование експертов, т к они уже не знают что писать в зауважження, а писать что-то нужно.
Или я что то не так сказал?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 20.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 12:39. Заголовок: griffel А можно пос..


griffel

А разве новый сертификат 2011 года не должен соответствовать требованиям ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009, где четко написано - 72 часа (30 часов) + 0,5 часа.

Не проще ли сделать нужный расчет?
Это что, секретная информация - ток потребления ППКП от аккумулятора?

Я догадываюсь, что Омега не выдержит в реальной эксплуатации 30 часов без питания, но ведь ток потребления экспертиза и проверить не сможет :)

Самое неприятное - оборудование уже смонтировано и скоро сдача объекта... Иначе поставил бы в проект оборудование другого производителя - из-за такой тех.поддержки хотя бы...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 20.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 12:55. Заголовок: Воот, нашел: в серти..


Воот, нашел:
в сертификате на Омегу от 11 года написано, что Омега соответствует только п.6.2.1 ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009, а о п. 6.8.х ни слова. Если бы в сертификате было указано просто "відповідає вимогам п.6 ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009" - тогда расчет можно было бы не делать.

Поэтому эксперт прав, требуя расчет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 36
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.13 14:46. Заголовок: Управление дымоудалением


Круто :)
У меня один вопрос. Почему молчат представители производителя? Раньше отвечали на вопросы, а в последнее время тишина...
На Безпеку не приехали. Ребята у Вас все нормально?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 37
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.13 11:05. Заголовок: eugene333ua попробуй..


eugene333ua попробуйте изучить этот вопрос на http://eom.com.ua/
Там пипл быстрее реагирует.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 38
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.13 12:25. Заголовок: eugene333ua по повод..


eugene333ua по поводу Вашего рассчета. В ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009 есть еще понятие старение акумуляторной батареи. Т е после проведенных рассчетов нужно еще повысить емкость на 25%. Этот момент объязательно нужно учитывать!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 39
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.13 13:16. Заголовок: В продолжении темы ..


В продолжении темы

Сколько потребляет ПУ-П в режиме "норма" и режиме "Тревога" ??? Для датчков четко все написано, для приборов я не нашел, может плохо искал, скажите где поискать лучше.

Второй интересній вопрос: Нужно ли рассчитывать для ППКП акумуляторную батарею? Производитель устанавливает в прибор свою акамуляторную батарею, ее же емкость как то рассчитывают они? Или не расчитывают?

Уваемые производители, включайтесь в обсуждение. Давайте расставим все по местам.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 19.04.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.13 11:26. Заголовок: 1. В приборах сист..


1. В приборах системы «Омега» применяются встроенные аккумуляторы, все их необходимые параметры проверялись при проведении сертификационных испытаний в ”ИВЦ «Росток» Державного центру сертифікації МНС України”, что подтвердается сертификатами UA1.166.0151372-11, UA1.166.0151374-11, UA1.166.0151376-11. К слову, испытания аккумуляторов проводятся не только по длительности работы прибора под максимальной нагрузкой, а по гораздо большему количеству параметров и не вопрос пожарного эксперта перепроверять испытательную лабораторию центра сертификации, - собственно поэтому в эксплуатационной документации и не приводятся токи потребления.
На основе параметров изложенных в технических условиях ТУ У 31.1-21268014-001-2003, инструкции по эксплуатации ЕКВН.425629.011 РЭ и протоколах испытаний, привожу расчет емкости встроенного аккумулятора :
1. Прибор ПУ-П: ток потребления в дежурном режиме 110 мА (не более), в режиме ПОЖАР – 190 мА (не более).
Расчет: 0,1А*24ч+0,19А*3ч=2,97 А/ч (потребление прибора)
0,0003А*480изв*27ч=3,888А/ч (потребление извещателей)
2,97+3,888= 6,858 А/ч. Встроенный аккумулятор 7,0 А/ч.
2. Приборы ППКП-П: ток потребления в дежурном режиме 40 мА, в режиме ПОЖАР – 80 мА. Встроенный аккумулятор 7,0 А/ч. Расчет очевиден.
3. Прибор БРВУ: ток потребления в дежурном режиме 15 мА, в режиме пожар: 45 мА
Расчет 0,02*24 + 0,05*3= 0,63 А/ч. Встроенный аккумулятор 2,2 А/ч.


2. Приборы сертифицируются по требованиям EN-54, частей 2 и 4, а «требования ДСТУ- Н СЕN/ТS 54-14:2009, где четко написано - 72 часа (30 часов) + 0,5 часа» относятся к проектированию и скорее к электропитанию объекта! Чтобы устранить фактическое разночтение разных частей ДСТУ наше предприятие выпускает специальный бокс, - см. п. 3.2.13 «Руководство по эксплуатации ЕКВН.425.629.011 РЭ».
3. РЭ есть на этом сайте, а также на сайте rezerv-1.com. Для большей оперативности и более подробной информации – задавайте вопросы по почте rezerv-1@ukr.net, или по телефонам (057) 3706329, 0977836031, 0977131438, Артур или Игорь


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 20.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.13 12:44. Заголовок: Artur0977836031 Спа..


Artur0977836031
Спасибо за информацию.
В расчете ПУ-П (п.1) не учтено потребление извещателей в режиме "пожар".

Есть ли у системы какие-либо ограничения по макс. одновременному "количеству" извещателей в режиме "пожар" или система рассчитана на возможность получения сигнала пожар от всех 480 извещателей?

Т.е. для ПУ-П по схеме 24/3:
Расчет: 0,11А*24ч+0,19А*3ч=3,21 А/ч (потребление прибора)
0,0003А*480изв*24ч + 0,006А*480изв*3ч =12,096 А/ч (потребление извещателей)
3,21+12,096= 15,306 А/ч. Встроенный аккумулятор 7,0 А/ч - куда смотрел Росток :)

Для ПУ-П по схеме 30/0,5:
Расчет: 0,11А*30ч+0,19А*0,5ч=3,395 А/ч (потребление прибора)
0,0003А*480изв*30ч + 0,006А*480изв*0,5ч =5,76 А/ч (потребление извещателей)
3,4+1,9= 9,155 А/ч. Встроенный аккумулятор 7,0 А/ч.

Кстати, после звонка на техподдержку и рекомендации написать е-маил на rezerv-1@ukr.net (отправлено Пн 25.11.2013 13:12, тема письма:"Расчет аккумуляторов для ПУ-П") - ответ на письмо так и не был получен.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 40
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.13 14:14. Заголовок: В продолжении вопрос..


В продолжении вопроса
Artur0977836031 В ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 требования по поводу емкости аккумуляторной батареи изложены в п. А.6.8.3 Резервне електропостачання, а в сертификате такой ссылки нет. Но есть ссылка на другой пункт ДБН В.2.5-56-2010 а именно на п. 6.2.4 Компоненти систем пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам серії стандартів ДСТУ ЕN-54. Т.е. это монжа воспринимать как факт того, что Ваши приборы соответствуют всем требованиям ДСТУ ЕN-54? Ответ: "да" или "нет".

По поводу п. А.6.8.3. Так есть Примітка 1. Треба зважувати на знижування ємності батареї через старіння. Зазвичай вважають достатнім, коли початкову ємність приймають більше на 25% розрахункової величини ємності. В приведенных выше рассчетах ничего об этом не сказано. Вопрос почему?

Artur0977836031 от себя скажу, мне очень нравится Ваше оборудование. Я просто хочу максимально разобраться в ньюансах оборудования, чтобы в експертизе все разруливать побыстрее. По адресным системам Омега у нас на первом месте.

PS. Большая просьба реагировать на форум быстрее, я понимаю что нас много, а Вас можно пересчитать на пальце одной руки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 42
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.13 14:25. Заголовок: eugene333ua пока не ..


eugene333ua пока не дошли мы до логического, но мы уже где-то на финише ;)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 56
Зарегистрирован: 27.11.21
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.06.23 07:35. Заголовок: Коллеги, а что по св..


Коллеги, а что по сваям на 57 мм сказать можете ? Для каких строительных работ они пригодны?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 72
Зарегистрирован: 09.10.21
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.23 11:45. Заголовок: Zefir пишет: Коллег..


Zefir пишет:

 цитата:
Коллеги, а что по сваям на 57 мм сказать можете ? Для каких строительных работ они пригодны?



У таких винтовых сваях весовая нагрузка не сильно большая, так что максимум где вы их можете использовать это построение автомобильного навеса, сеточной ограды, теплицы и т.д. Цена на винтовые сваи СВС 57 https://спатиум.рф/catalog/vintovye-svai/57-mm/ совсем невысокая сейчас, так что материал считается достаточно популярным и востребованным.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 20.07.23
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.07.23 12:55. Заголовок: Вот ссылка на один и..


Вот ссылка на один из моих успешных дней в онлайн казино! В течение нескольких часов игры, мне удавалось выигрывать важные раунды https://cazinozcoin.xyz/, и мой баланс только рос. Правильное управление бюджетом и спокойствие помогли мне принимать обдуманные решения, которые сыграли ключевую роль в моем успехе.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 24
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет