ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.12 08:39. Заголовок: Не могу включить в один шлейф ИПР, авт. изв-ли и т.п.


Согласно EN 54-14 п. А.6.2.2.1 Обмежування впливу несправностей
(Система повинна бути побудована так, щоб одинична несправність кабелю в будь-якому поодинокому шлейфі не могла перешкоджати правильному функціонуванню більше ніж однієї з нижченаведених функцій:
a) автоматичне виявляння пожежі;
b) спрацьовування ручних пожежних сповіщувачів;
c) звукового передавання оповіщування про пожежу;
d) передавання або приймання сигналів до/від пристроїв вводу/виводу;
e) приведення в дію додаткового устатковання (див. 6.10).
Якщо в одному корпусі поєднано декілька пристроїв із різними функціями (наприклад, комбінація пожежних сповіщувачів та звукових оповіщувачів), то в цьому корпусі мають бути ізолювальні пристрої для обмеження впливання одиничної несправності кабелю, як рекомендо-вано у цьому розділі.)

не могу включать в шлейф ИПР и автоматические извещатели, особенно проблемы с БКА на которые хочу повесить извещатели и оповещатели (уже повесил, проект ушел, жду экспертизы, результаты сообщу).
Вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой?
P.S. Преимущества адресной системы как-то теряются в связи с этим (ИМХО)


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет [см. все]





Сообщение: 10
Зарегистрирован: 04.07.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.13 20:56. Заголовок: в адресной системе к..


в адресной системе как раз можно в шлейф и ипр и автоматические извещатели, так как вы можете отключить любой элемент в кольце не нарушая работы остальных устройств. Так же кольцевой шлейф с изоляторами или без несомненно имеет преимущество. Если я правильно понял ваш вопрос. А что с БКА?

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 24.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.03.13 06:13. Заголовок: voeks пишет: А что ..


voeks пишет:

 цитата:
А что с БКА?


На БКА повесил неадресные извещатели и оповещатели.

Экспертизу прошли. Дяденька из какого-то ведомства рассказал, что EN 54-14 типа более рекомендательный документ.
Будем ждать монтажа.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 04.07.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.15 21:22. Заголовок: Прекрасное решение. ..


Прекрасное решение. Кстати монтаж выполнили?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 23.01.23
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.23 14:54. Заголовок: Государству нужно ум..


Государству нужно уменьшить налог на инвестиции, тогда и проблем таких не будет. Придут настоящие хозяева, проблем с мелким ремонтом больше не будет, все решат специалисты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 156
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет