ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.13 14:54. Заголовок: По поводу количесива датчиков в шлейфе


Уважаемые производители
У меня вопрос такого плана. Согласно ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів по-жежної сигналізації для систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %.

т е у вас в кольцевом шлейфе 60 датчиков - 10% = 54 датчика в шлейфе.

Вопрос следующий. Возможно ли с Вашей стороны заложить эти 10% в паспорт, чтобы на выходе получать 60 датчиков в шлейфе. Просто как то в последнее время не хватает именно этих 10% и приходиться переходить на более дорогие системы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]





Сообщение: 30
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.13 11:43. Заголовок: А в дорогих системах..


А в дорогих системах не надо 10% запаса? Насколько я знаю, они используют 4 кольца по 128 извещателей, т.е запас такой же 12x4=48. У нас
6x8=48. В чем разница?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 28
Зарегистрирован: 01.06.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.04.13 12:33. Заголовок: Управление дымоудалением


Igor0977131438 нужно конечно :)
ДБН для всех систем.
Может я немного некоректно выразился, но я имел ввиду увеличение вашего кольца на 10%.

Разница в цене Потому и пытаемся использовать Вашу систему. В последнее время попадаеться архитектура, если не учитывать запас !)% по ДБН, Омега стает точно в точку, а минс запас и все....

Может есть способ обойти эти 10% или трактовать этот пункт как то по другому. Например заложить резерв как в безадреске, по кольцам? Но как это объяснить????

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 12.08.12
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.04.13 09:18. Заголовок: Максимальное огранич..


Максимальное ограничение 512 адресных устройств на один прибор по EN-у. У нас в принципе есть запас в 32 извещателя (8х60=480), но такая доработка неизбежно затронет структуру данных, а дальше . Юридически, как я понимаю, запас определяется на прибор, поэтому его можно оставить либо запас по адресам в кольце, либо как одно резервное кольцо. Так что к сожалению, как говорил один политик: "Що маємо, то маємо"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 156
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет