Доброго дня! підкажіть будь-ласка як підключається БСА у шлейф. Інженер на фірмі говорить, що він повинен ставитися біля централі. Я вважаю, що БСА ставиться в тому місці де у шлейф підключають безадресні датчики. Напр. роблю проект на готель. Проектую променеву систему. По номерах ставлю адресні датчики (45 датчиків адресних). По коридору є підвісна. Щоб не збільшувати кількість датчиків беру безадресні двохконтактні, які підключаю да БСА, який я планую підключити після останнього 45 датчика. І прописати безадресні датчики під 46 номером.
БСА устанавливается в любом месте кольца/шлейфа, как можно ближе к безадресным извещателям, так как есть ограничение(не более 50м) на подшлейф БСА. Подшлейф так же необходимо проводить подальше от высоконагруженных цепей(мощное освещение, линии оповещения и т.д.)
Отправлено: 18.08.12 08:58. Заголовок: И еще, на вход БСА н..
И еще, на вход БСА необходимо подключать "сухие" контакты (НЗ или НР), поэтому безадресные извещатели необходимо применять 4-х проводные. Питание подавать через реле или БКА системы в режиме ПО СБРОСУ.
Отправлено: 30.11.15 21:31. Заголовок: Скажите, а нет ли в ..
Скажите, а нет ли в планах разработки бса с возможностью включать в шс двухпроводные токопотребляющие извещатели? Все таки четырехпроводный шлейф это совсем не то кино.
Отправлено: 26.07.23 13:10. Заголовок: Спустя много часов у..
Спустя много часов увлекательных игр в онлайн казино, я наконец-то добился невероятного успеха! Постоянное совершенствование своей игровой стратегии и анализ результатов позволили мне значительно увеличить свой банкролл https://nevski-aquariums.ru/. Если и вам интересно попробовать свои силы и почувствовать азарт, переходите по ссылке.