Можно ли на БСА подключать оптореле вместо сухих контактов? Конкретно: нужно подключить двухпроводные извещатели через модуль МУШ-ДЛ производства Артон. Ну и на БКА-220.
Отправлено: 01.12.12 13:22. Заголовок: Могу строить систему..
Могу строить систему на двухпроводных извещателях, через МУШ-ДЛ и БСА (БКА) и 50 метров в подшлейфе уже меня не волнуют (в подшлейфе, подключенным на МУШ через БСА/БКА)?
Клеммы "ПУ (АПС-П)" - это питание 12 В (0,5 А). Питание на МУШ подается через любое свободное реле (ПУ-П, БРВУ, БКА...), на схеме для примера показано реле К4. Сопротивление резистора R2 может быть любым в диапазоне от 22 до 56 kOm.
Отправлено: 19.10.13 10:37. Заголовок: При подключении двух..
При подключении двухпроводных извещателей к МУШ-ДЛ как впрочем и МУШ-1, МУШ-2 , у которых нет разделения выходных сигналов на пожар и обрыв, модуль будет выдавать на БСА обобщенный сигнал тревоги, а БСА в свою очередь будет обрыв расценивать как пожар, то есть работа системы будет некорректной. Можно подключить к МУШ-6М, но тогда при сбросе, когда снимается питания с МУШ и происходит диагностика системы сначала проходит опрос входов БСА, а потом реле подает питание на МУШ. Формируется обрыв, так как входы опрашиваются раньше чем устанавливаются выходы. Решение есть путём установки реле времени, но может это решается как то программно?
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 16
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет